Нашёл источник помехи около 20к и 40к. Сцуко в соседнем доме ИБП 5кВт стоит. Виктор респект!
Я не виноват.
Может быть также, что где-то стоит тиристорный фазоимпульсный регулятор мощности. Он сеет по проводам настолько хорошую помеху на гармониках сети, что её видно за сотни метров.
Было: строил ВВС-2011. Ночью обмерил: 0,000.5% искажений на 20к. Упал, уснул, пока спал, придумалось попробовать перестроить коррекцию. Перестроил, меряю: 0,05%!!
Да чтоб тебя. В 100 раз больше искажений! Да не может того быть?!
Оказывается, работала электроплитка с тиристорным регулятором мощности.
Ещё сеял помеху ...выключатель освещения со светодиодной подсветкой. 330 кОм и два встречно-параллельных светодиода наводили 0,01% искажений, начиная с 1к и выше. 330 кОм! Вот как?
Пришлось ставить конденсатор 0,1 мкФ // диодам.