Пойдёт любая ячейка памяти. Но как КМОП-инверторы (минимум - 2 элемента 2И-НЕ) выковырять из немаленького корпуса? ))Триггер Шмитта на 2-х КМОП-инверторах, пойдёт?
А почему не запирать сразу вых. тр-ор?T1R7 - исполнитель защиты, запускает током Т1 ячейку памяти токовой защиты.
А если питание компараторов сделать от +\-55В, не поможет?Ну и конструкция на двух компараторах добавит емкости в высокоомную точку выхода УН.
Как?А почему не запирать сразу вых. тр-ор?
Конечно. Но вся автоматика, шире - теория автоматического управления, основаны на компромиссе меж быстродействием и помехоустойчивостью.Ячейка памяти опять задержка.
Ес. Но в ней и без того есть 564ТМ2 - D-триггер. И все триггерные цепи сформированы уже внутри, не нужно их вести по плате.4И-НЕ и 564-ую серию использовать.
В качестве DA1/DA2 можно использовать сдвоенный компаратор LM393. Он есть в разных корпусах и ДИП и СМД.
Кроме всего вышесказанного, в схеме ошибка.Да хотя бы так.
И, да, мне эта схема, хоть убей, не нравится.Триггерная защита на квазитиристоре и транзисторном датчике тока прекрасно работает уже несколько десятков лет.